Насколько правильно использование в разветвительных коробках вместо скруток зажимов WAGO для аллюминиевого провода 2,5мм2 ? Или они предназначены не для этого? Речь идет об обычной квартирной проводке.
В доме отломился алюминиевый провод в розетке, планирую через клемник wago 773-302 (который с пастой) соединить этот кусочек с медным ВВГнг, который уже и подключу к розетке. Нужно ли вычищать эту пасту в разъеме где будет медная жила? Можно ли использовать такие клемники для соединения алюминия и меди?
Не поможет ! Можете поставить хоть шестерку или десятку.Провода остануться - розетки сгорят ярким пламенем. Обычные розетки не расчитаны на ток более 16А ! Следовательно провод не более 2,5 кв. мм.
прочитав данную тему в инете, прихожу к выводу: WAGO поставлю на освещение, для удобства монтажа - максимум 10-12 энергосберегающих лампочек, что составляет 2% от номинальной нагрузки на данные клеммы.
Также протяну 2 линии розеток - одни под обогреватели (Электролюкс, термор или нобо, максимальной мощностью 1,7 квт), другие под чайник-холодильник (класс энергопотребления - А), без скруток. (2,5 квадрата, цельная жила).
Выскажу свое мнение в пользу WAGO - заизолированную скрутку в распаячных коробках менять проблематично, т. к. придется разматывать скрутку и зачищать контакты, затем, скручивая вновь, что неминуемо приведет к поломке кабеля, если думаете, что пружина WAGO со временем просядет, что мешает 1 раз в 2 года менять все клеммы - цена вопроса не более 500 рублей (если у вас куча клемм) за такой срок. И самое главное, никакого геморроя - старую клемму снял, контакты подчистил, собрал заново. Делов на 30 минут.
P. S. входное УЗО - Legrand (40А, 30 мА), автоматы ABB (16, 25, 25)
Можно.Так как это универсальная серия 222 для одножильных, многожильных и тонких многожильных проводников. Благодаря возможности подсоединения проводников сечением 0,08 мм² – 2,5 мм² /4 мм² . Моножила до 2,5 мм², многожильный до 4 мм² соответственно и разный ток.
Добрый день. Сегодня прикупил Ваго 222-й серии на 3 и 5 контактов.
Чтобы первый блин не вышел комом - 2 вопроса:
1. Так на 2.5мм2 или на 4мм2 они рассчитаны? Я планирую использовать кабель ВВГнг (т.е. с цельной жилой)
На сайте как-то мудрёно написано:
"Соединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом захватывает до 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм² до 4 мм², одно- и многожильные до 2,5 мм². И без инструментов."
2. Провод (кабель) зачищать на 10мм? На самом клемнике есть цифра 10 и стрелочка размерная - это о размере зачистки?
Спасибо заранее.Купил, кстати, в Минимаксе. Насколько помню - числится официальным дилером.
Дело не в способе соединения, а в том, что кабели по типу конструкции жил у нас распадаются на два больших класса:
1. С жесткими жилами.
2. С гибкими жилами.
Каждый из этих кабелей допускает только одну, строго определенную технологию соединения и/или подключения к зажимам аппарата:
1. Для кабеля с жесткими жилами допускается пайка, скрутка, опрессовка. Кабель подключается напрямую к винтовым и пружинным зажимам аппаратов. Кабель обладает меньшей гибкостью.
2. Для кабеля с гибкими жилами допускается только пайка и опрессовка. Скрутка допускается, но только с пропайкой соединения. Кабель подключается к винтовым зажимам аппаратов напрямую исключительно после опрессовки или лужения зачищенного конца, а к пружинным зажимам допускается присоединение без лужения и опрессовки.
1. Wago из-за пружинного зажима подходит к проводам как с жесткими жилами, так и с гибкими жилами. СИЗ только к проводам с жесткими жилами.
2. По центру клеммы Wago имеется контрольное отверстие для щупа мультиметра, СИЗ такого отверстия не имеет.
3. Клемма Wago допускает разборку без необходимости оставления запаса кабеля, СИЗ повторную разборку не допускает (можете конечно разобрать, но скрутка рассыпется в руках).
4. Монтаж с клеммой Wago идет быстрее, с СИЗ медленее.
5. Клемма Wago дороже, но подделок нет и качество стабильное, СИЗ дешевле, но выпускается непонятно кем и где.
6. Клемма Wago исключает человеческий фактор при монтаже (зачистил и вставил), СИЗ не исключает (перетянул скрутку, выбрал колпачек не того размера и т. п.).
7. Клемма Wago весь срок службы кабеля "поджимает" жилы, СИЗ не поджимает.
Именно в этом причина популярности Wago среди профессиональных монтажников, которым важно качество, скорость монтажа и безпроблемное устранение "косяков". В масштабе стоимости розеток, гофры и кабеля их цена реально - копейки. СИЗ это только для шабашников (низкая цена, х*й на все). Ну или частников, которые делают все неторопливо, вдумчиво, для себя. Пусть каждый сам для себя решит кто он из этих трех...
Можно ли использовать клемник ВАГО при прокладке провода 2,5 кв для розеток кухни (отдельная линия).
В кухне будет 3 розетки, одна на плиту (сама плита газовая) для использования духовки, другая для стиральной машины автомат, ну 3-я - чайник, насос циркуляционный отопления. Или же лучше посадить это дело на СИЗ? Часть провода будет одножильным, часть многожильным проводом.
Подскажите, может кто сталкивался? Необходимо развести свет в беседке, хочу сделать на wago, вся проводка под потолком в распаечных коробках. Возможно ли использовать эти зажимы при минусовых температурах?
Cёдня отсюда узнал, что есть паста. А можно ли пасту пихать в клемники при подсоединении медных жил? Меня эти клемники смущают своей какой-то визуальной ненадежностью. Контакт там - прижимная пластинка, типа того, неужели площадь контакта этой пластинки не меньше максимального сечения всовываемого провода? И в дальнейшем он же тоже может окислиться. Типа паста для увеличения площади контакта? Помимо пасты Ваго вычитал еще два-три названия отечественных производителей.
Вычищать не нужно.Использовать можно. На коробке с вагами можете прочитать Al+Cu.
Подскажите пожалуйста.
В доме отломился алюминиевый провод в розетке, планирую через клемник wago 773-302 (который с пастой) соединить этот кусочек с медным ВВГнг, который уже и подключу к розетке. Нужно ли вычищать эту пасту в разъеме где будет медная жила? Можно ли использовать такие клемники для соединения алюминия и меди?
Пока ехал в магазин, сделал переосмысление выше сказанного.
Итог: пакетники на розетки 16, кабель 2,5. Пакетник на лампочки все же взял на 6 ампер.
Спасибо за наставление и, что мысли в правильную сторону повернули.
Не поможет ! Можете поставить хоть шестерку или десятку.Провода остануться - розетки сгорят ярким пламенем. Обычные розетки не расчитаны на ток более 16А ! Следовательно провод не более 2,5 кв. мм.
Да, понял свою ошибку.Тогда провода поставлю четверку.
Неоднократно обсуждалось в сети на 2.5квадрата - 16А.
зачем ? На розетках будут выбираться по 5 киловатт, но раздельно.
Уменьшите номиналы автоматов c 25 до 16 А
Сейчас на даче буду делать электропроводку.
прочитав данную тему в инете, прихожу к выводу: WAGO поставлю на освещение, для удобства монтажа - максимум 10-12 энергосберегающих лампочек, что составляет 2% от номинальной нагрузки на данные клеммы.
Также протяну 2 линии розеток - одни под обогреватели (Электролюкс, термор или нобо, максимальной мощностью 1,7 квт), другие под чайник-холодильник (класс энергопотребления - А), без скруток. (2,5 квадрата, цельная жила).
Выскажу свое мнение в пользу WAGO - заизолированную скрутку в распаячных коробках менять проблематично, т. к. придется разматывать скрутку и зачищать контакты, затем, скручивая вновь, что неминуемо приведет к поломке кабеля, если думаете, что пружина WAGO со временем просядет, что мешает 1 раз в 2 года менять все клеммы - цена вопроса не более 500 рублей (если у вас куча клемм) за такой срок. И самое главное, никакого геморроя - старую клемму снял, контакты подчистил, собрал заново. Делов на 30 минут.
P. S. входное УЗО - Legrand (40А, 30 мА), автоматы ABB (16, 25, 25)
Можно.Так как это универсальная серия 222 для одножильных, многожильных и тонких многожильных проводников. Благодаря возможности подсоединения проводников сечением 0,08 мм² – 2,5 мм² /4 мм² . Моножила до 2,5 мм², многожильный до 4 мм² соответственно и разный ток.
Не вопрос. Сегодня и эти прикуплю. А 222-е - поставлю в распайку где многожилки есть.
И всё-таки, 2,5 или 4мм2 можно использовать?
На самом клеммнике - как-то непонятно написано 2.5 r/t - 24A, 4.0 - 32А.
Нужно было покупать 773 или 273 серии, они как раз для моно провода ВВГ
Добрый день. Сегодня прикупил Ваго 222-й серии на 3 и 5 контактов.
Чтобы первый блин не вышел комом - 2 вопроса:
1. Так на 2.5мм2 или на 4мм2 они рассчитаны? Я планирую использовать кабель ВВГнг (т.е. с цельной жилой)
На сайте как-то мудрёно написано:
"Соединительные клеммы с CAGE CLAMP® COMPACT-зажимом захватывает до 5 зачищенных тонкопроволочных проводников от 0,08 мм² до 4 мм², одно- и многожильные до 2,5 мм². И без инструментов."
2. Провод (кабель) зачищать на 10мм? На самом клемнике есть цифра 10 и стрелочка размерная - это о размере зачистки?
Спасибо заранее.Купил, кстати, в Минимаксе. Насколько помню - числится официальным дилером.
Дело не в способе соединения, а в том, что кабели по типу конструкции жил у нас распадаются на два больших класса:
1. С жесткими жилами.
2. С гибкими жилами.
Каждый из этих кабелей допускает только одну, строго определенную технологию соединения и/или подключения к зажимам аппарата:
1. Для кабеля с жесткими жилами допускается пайка, скрутка, опрессовка. Кабель подключается напрямую к винтовым и пружинным зажимам аппаратов. Кабель обладает меньшей гибкостью.
2. Для кабеля с гибкими жилами допускается только пайка и опрессовка. Скрутка допускается, но только с пропайкой соединения. Кабель подключается к винтовым зажимам аппаратов напрямую исключительно после опрессовки или лужения зачищенного конца, а к пружинным зажимам допускается присоединение без лужения и опрессовки.
1. Wago из-за пружинного зажима подходит к проводам как с жесткими жилами, так и с гибкими жилами. СИЗ только к проводам с жесткими жилами.
2. По центру клеммы Wago имеется контрольное отверстие для щупа мультиметра, СИЗ такого отверстия не имеет.
3. Клемма Wago допускает разборку без необходимости оставления запаса кабеля, СИЗ повторную разборку не допускает (можете конечно разобрать, но скрутка рассыпется в руках).
4. Монтаж с клеммой Wago идет быстрее, с СИЗ медленее.
5. Клемма Wago дороже, но подделок нет и качество стабильное, СИЗ дешевле, но выпускается непонятно кем и где.
6. Клемма Wago исключает человеческий фактор при монтаже (зачистил и вставил), СИЗ не исключает (перетянул скрутку, выбрал колпачек не того размера и т. п.).
7. Клемма Wago весь срок службы кабеля "поджимает" жилы, СИЗ не поджимает.
Именно в этом причина популярности Wago среди профессиональных монтажников, которым важно качество, скорость монтажа и безпроблемное устранение "косяков". В масштабе стоимости розеток, гофры и кабеля их цена реально - копейки. СИЗ это только для шабашников (низкая цена, х*й на все). Ну или частников, которые делают все неторопливо, вдумчиво, для себя. Пусть каждый сам для себя решит кто он из этих трех...
Можно ли использовать клемник ВАГО при прокладке провода 2,5 кв для розеток кухни (отдельная линия).
В кухне будет 3 розетки, одна на плиту (сама плита газовая) для использования духовки, другая для стиральной машины автомат, ну 3-я - чайник, насос циркуляционный отопления. Или же лучше посадить это дело на СИЗ? Часть провода будет одножильным, часть многожильным проводом.
Клеммы WAGO не предназначены для работы при минусовой температуре.
Подскажите, может кто сталкивался? Необходимо развести свет в беседке, хочу сделать на wago, вся проводка под потолком в распаечных коробках. Возможно ли использовать эти зажимы при минусовых температурах?
Используйте кварцвазелиновую пасту.
Пожалуйста, подскажите, что (из общедоступного) можно использовать в качестве
антиокислительной / контактной пасты для алюминиевого провода 4-6 мм.кв.
при обжиме под винт. Спрашивал у электромонтажников - предлагают циатим,
но как - то без внутренней убежденности. Такая экзотика как Alu-Plus от WAGO
либо иные контактные пасты слыхом не слыхивались. Как в торгующих организациях,так и в серьезных (по току) организациях вроде ТЭЦ/ГЭС.
Специальная паста "Alu-Plus" является на самом деле кварце-вазелиновой пастой которая автоматически устраняет оксидную пленку во время
зажима
· Предотвращает новое окисление в точке зажима
· Предотвращает электролитическую коррозию между алюминиевым и медным проводником (в
одном соединителе)
· Обеспечивает постоянную защиту от коррозии.
Также, конечно, можно нанести “Alu-Plus” прямо на поверхность алюминиевого проводника перед зажимом.
Это масло масленное, пасту добавляют к алюминию из-за его окисления, если у вас квартира достаточно просто посадить на клемы и не партесь.
Cёдня отсюда узнал, что есть паста. А можно ли пасту пихать в клемники при подсоединении медных жил? Меня эти клемники смущают своей какой-то визуальной ненадежностью. Контакт там - прижимная пластинка, типа того, неужели площадь контакта этой пластинки не меньше максимального сечения всовываемого провода? И в дальнейшем он же тоже может окислиться. Типа паста для увеличения площади контакта? Помимо пасты Ваго вычитал еще два-три названия отечественных производителей.
Из старых серые WAGO 773 с пастой Alu-Plus специально предназначены для алюминиевых проводов.
Новая серия клемм 2273 с пастой Alu-Plus
если добавить контактную пасту Alu-Plus то можно использовать обычные клеммники и для алюминиевых проводов.