На мой взгляд формулировка общая и достаточно точная. Если ПУЭ недостаточно то есть свод правил СП 31-110-2003 п. 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников
Согласно ПУЭ-7 п.1.7.121-1.7.130 Защитные проводники (PE-проводники)
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; что и обеспечивается в данном случае
На мой взгляд формулировка общая и достаточно точная. Если ПУЭ недостаточно то есть свод правил СП 31-110-2003 п. 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников
В ПУЭ, на мой взгляд, скользкованая формулировка. При желании под неё и шлейф пойдёт ...
Согласно ПУЭ-7 п.1.7.121-1.7.130 Защитные проводники (PE-проводники)
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений; что и обеспечивается в данном случае