Доброго дня.
На фото видны сами дифы, схема подключения:
левый - на ванну (2 розетки, 4 лампочки);
центральный - кухня (холодильник, электрочайник, электроплита и духовка, аквариум, с десяток лампочек);
правый - 2 комнаты (телевизор, компьютер, освещение).
Суть проблемы: позавчера одновременно сработали левый и центр. При этом включен был только холодильник на кухне, и аквариум, больше ничего даже в розетки не вставлено. После нажатия кнопки сброса - все в порядке. На следующий день сработал левый диф, что на ванну, при этом свет там был выключен, в имеющиеся розетки ничего не вставлено.
Кнопки "Тест" на всех дифах срабатывают как положено. Отслужили дифы примерно 12 лет, за это время несколько раз отключались - при взрыве лампочки на кухне, и при нагрузке в ванной (старая стиралка в режиме отжима, плюс свет, плюс фен) - тогда решилось поджатием проводом на дифе.
В чем может быть проблема на данный момент, не подскажете, куда копать? А то электрик временно отсутствует, а из меня электрик примерно такой же, как художник.
Заранее спасибо за ответы.
Проработали 12 лет их уже пора менять на новые! Тем более что срабатывали и не раз под нагрузкой, да и номинал у центрального Дифа не соответствует нагрузке.